|
Построение отказоустойчивой инфраструктуры. Anchorite, PLUT, Irbis, Fish, ДенисСмирнов, JohnGilbert, okmail, yanikolay, Fedor-1971, Kongo2019, Hawk_1c, banco, Vstur, Kirei, El_Duke, Толич, Олдж, alexxx961503, Dmitrii, zuza, НачинающийВосьмерочн, kupec, Somebody, Seriy_Volk, Tefal, Lama12, eklmn, Prog_man, drearyd, Сукпун, msm1981, arsik, MWWRuza, VKS, NikeArz, obs191, YFedor, reg0303, Hans, Климов Сергей, scanduta, Волшебник, Elf_80_lvl, mr_K, Amra, phabeZ, Sneer, elka302, Trucker, maxar, trad, nick86, xenos, zenik, АНДР, viraboy, LuckyStar, Neo58, КонецЕсли, Лодырь, s_trikozin, abfm, dedmoroz777, Chai Nic, 2S, DrLekter, Bigbro, Гипервизор, ADirks, Ботаник Гарден Меран, 2mugik, PuhUfa, DimVad, vis, ReaLg, fserg84, SleepyHead, malikov, RAJAH, Web00001, Ageres, torgm, Krendel, Скучный бух
| ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
|
0
Kirei
12.07.26
✎
22:04
|
Всем привет.
Ситуация следующая - имеется небольшое предприятие с 2 производственными подразделениями которые территориально находятся не в одном месте, но работают в одной ИБ которая вертится на серверах 1 подразделения. Очевидно когда 1 подразделение не работает например "нет света", тогда и второе подразделение так же "курит". Ранее отказоустойчивые системы никогда не строил, но очень интересно. Возникла идея: Развернуть РИБ на 2 подразделении и реализовать какой либо "маршрутизатор трафика" который будет проверять если 1 сервер доступен, работаем через него, если нет, маршрутизатор переключает на локальный сервере 2 подразделения. По умолчанию 2 подразделение не работает в РИБ, а РИБ постоянно синхронизируется с 1 подразделением. Прошу советов и мнений. |
|||
|
1
ejikbeznojek
12.07.26
✎
22:14
|
Может сделать мастер базу со справочниками и 2 узла отдельными базами с производственными предприятиями?
|
|||
|
2
El_Duke
гуру
12.07.26
✎
22:27
|
(0) Может по другому пути пойти ?
Сервер подразделения 1 посадить на могучий ИБП, а в многочасового отключения иметь дизель-генератор ? |
|||
|
3
Kirei
12.07.26
✎
22:38
|
(2) Еще не редки проблемы касаемые передачи данных, поэтому дизель только кейс "отключение электричества" закроет.
|
|||
|
4
один я дАртаньян
13.07.26
✎
02:10
|
(0) Решать должен функциональный архитектор или начальник ИТ — кто знает какие требования и возможности, а главное пойдёт защищать бюджет.
Сколько будет стоить достаточно мощный сервер для второго подразделения, есть место специальной комнате с кондиционером, сколько будет стоить "могучий ИБП", насколько проблемные будут коллизии РИБ, какими средствами связь осуществляется, насколько критичен простой, кто будет второй сервер обслуживать, какие могут быть проблемы с безопасностью, может админ на втором сервере сольет базу конкурентам. |
|||
|
5
Anchorite
13.07.26
✎
05:18
|
С такими вводными наверное лучше в облако посмотреть: как правило, там нет проблем ни с электричеством, ни с передачей данных, ни с опытом построения и поддержки отказоустойчивых систем. Да и бля бизнеса это будет самым надёжным и безопасным решением, вероятнее всего.
|
|||
|
6
malikov
13.07.26
✎
06:10
|
(5)+
|
|||
|
7
Irbis
13.07.26
✎
06:23
|
Нужно для начала ответить на пару простых вопросов: допустимое время простоя и сколько денег готов "бизнес" потратить на решение проблемы. А то может и простои не особо критичны и денюжков не особо дофига.
С облаком тоже могут быть "проблемы". То есть нужно как минимум два независимых канала связи с требуемой пропускной способностью, а лучше все какие есть. И т. д. и т. п. |
|||
|
8
El_Duke
гуру
13.07.26
✎
09:08
|
(7) Немного не так
Если спросить "бизнес" каково допустимое время простоя, то он конечно заорет что никакое не допустимо, все должно летать 24*7*52. Но как только увидит цену этого решения - сразу простой на полдня станет вообще не критичным :) |
|||
|
9
Fish
гуру
13.07.26
✎
09:15
|
(5) Ну если у них в (3) не редки проблемы передачи данных, то облака это тоже касается. Нет интернета - нет облака.
|
|||
|
10
El_Duke
гуру
13.07.26
✎
09:27
|
(3) Сию мысль не осилил от слова совсем
Можно подробнее ? |
|||
|
11
PLUT
гуру
13.07.26
✎
09:36
|
(7) > То есть нужно как минимум два независимых канала связи
и два независимых источника электричества (с разных подстанций) + свой дизель-генератор на случай ядерной войны |
|||
|
12
Fish
гуру
13.07.26
✎
09:38
|
(11) И свой интернет со своим облаком
|
|||
|
13
Kongo2019
13.07.26
✎
09:38
|
(10) Света уходит и забирает с собой интернет.
|
|||
|
14
Kongo2019
13.07.26
✎
09:40
|
(0) А подразделения далеко? Может радиомост решит проблему? Или мобильный интернет?
|
|||
|
15
Fedor-1971
13.07.26
✎
09:41
|
(5) Мы не знаем что за систему переводят на отказоустойчивый вариант. Так-то, отдать спецификации продукции, техкарты изготовления оной, финансовую информацию в облако - решение сомнительное, с одной стороны, вроде как, решение надёжности, но, не заплати аренду и всё, что там было, ушло в неизвестность и ручкой не помахало
по факту: 1. рисуешь схемы: расположения, каналов связи, электричества и прочего, что знаешь 2. смотришь - достаточно ли завести альтернативные каналы связи. Например, покупаем Микротик (комп с линуксом и настроенным ipTable) и заводим 3G свисток - отвалился основной канал, переходим на оный 3. смотрим, достаточность ИБП + дизельгенератор (с регламентом обслуживания оного) для основного узла (если всё стартует за 5-7 минут - очень хороший результат) 4. узнаёшь: если падает сам телеком и нет альтернативы - делать что-то нет смысла. Как крайний вариант - взять "черную" оптику и поставить своё оборудование в точках 1 и 2 - денег стоит основательно и не все её выдают |
|||
|
16
PLUT
гуру
13.07.26
✎
09:42
|
(14) мобильный интернет по "белым спискам"?
Официальной регламентированной процедуры и открытой формы для подачи заявки на включение в «белый список» Минцифры нет. Процесс носит заявительный характер, а места в перечне ограничены техническими возможностями операторов связи |
|||
|
17
Irbis
13.07.26
✎
09:45
|
(11) Два канала - это минимум у нас для клиентского офиса. Два ввода с разных подстанций в офис тоже. Как исключение с разных секций одной ТП. Генератор пока только для ЦОДа. И то бывает что часы проходят, пока проблему решат.
|
|||
|
18
Anchorite
13.07.26
✎
09:45
|
(9) В случае с облаком проблемы с передачей данный переходят на локальный местный уровень. Облачный сервер-то всегда доступен будет. В крайнем случае можно хоть через мобильные свистки организовывать подключение ключевых пользователей.
|
|||
|
19
Fish
гуру
13.07.26
✎
09:47
|
(18) "Облачный сервер-то всегда доступен будет." - Корейцы тоже так думали. А потом сгорел датацентр.
|
|||
|
20
PLUT
гуру
13.07.26
✎
09:51
|
(18) у нас мобильный тырнет часто не работает ("белые списки" или вообще не абоняет), чем работает
какие нахрен свистки? локация - ближайшее подмосковье плюсом теперь еще и госовые обычные звонки не всегда проходят - абонент не абонент или нет мобильной связи или тупо приходит отбивка - у вас 6 пропущенных вызовов, хотя телепон даже не пытался пиликать |
|||
|
21
Fedor-1971
13.07.26
✎
09:48
|
(14) Радио мост не даст нужной пропускной способности, геморная штука - промежуточные ретрансляторы запитывать бывает проблемно.
Если недалеко подразделение то SHDSL на прямой линии (примерно, 5-7 км работает без вопросов) если далеко и не сильно критична скорость связи - обычные аналоговые модемы в режиме моста (раньше US Robotics 300 такое умел и были наработки у российской конторы, походу, за ненадобностью закопали оные) |
|||
|
22
Anchorite
13.07.26
✎
09:49
|
Интересно, во сколько обойдется подключение ещё к одной подстанций, установка нормального энтерпрайзного ИБП и дизель-генератора. Надо полагать, стоимость такой красоты легко может свыше 10 млн оказаться.
|
|||
|
23
Irbis
13.07.26
✎
09:49
|
(19), (20) И это всё ещё без оглядки на рекомендации по ИБ. А в них подобные решения прямо запрещены, вплоть до повешения через утопление.
|
|||
|
24
Irbis
13.07.26
✎
09:51
|
(22) Вот потому и вопрос к "бизнесу", сколько он готов платить за бесперебойность работы. Может он столько не зарабатывает, хотя хотеть не вредно.
|
|||
|
25
Fedor-1971
13.07.26
✎
10:16
|
(20) Это да, мобильный оператор тупо давит передачу трафика в пользу голосовой связи, а в статистике оного всё гуд и даже лучше
|
|||
|
26
Anchorite
13.07.26
✎
09:57
|
(23) Работа со сторонним цодом вполне укладывается в рамки ИБ, как правило. Всё что нужно, там вполне можно обезопасить как юридически, так и технически. А фактически обезопасить вообще ничего нельзя, потому как сарафанное радио надёжно глушить ещё не научились, ну только разве что на уровне крупнейший госструктур где на каждого сотрудника два безопасника.
|
|||
|
27
El_Duke
гуру
13.07.26
✎
09:57
|
(13) А чем это принципиально отличается от вырубания сервера ? Стойку с маршрутизаторами нельзя питать от дизеля ?
|
|||
|
28
Kongo2019
13.07.26
✎
10:04
|
(16) И шо? локальный впн нормально поднимается. Сайты да, не работают. Ну может у нас тут своя атмосфера.
|
|||
|
29
Kongo2019
13.07.26
✎
10:06
|
(27) Дык, у него подразделения раздельно территориально.
|
|||
|
30
PLUT
гуру
13.07.26
✎
10:14
|
(28) локальный vpn по мобильному тырнету?
у нас такое не работает, если чебурнет включен у операторов мобильной связи |
|||
|
31
El_Duke
гуру
13.07.26
✎
10:15
|
(29) Ну и что ?
На каждой площадке придется иметь по дизелю, если задача реально стоит. А если все как в (8), то и дергаться нечего |
|||
|
32
Fedor-1971
13.07.26
✎
10:16
|
(22) Для производственных контор, зачастую, это уже есть - простой оборудования денюжку стоит.
Моё мнение - это стоимость согласований, работы по прокладке трассы встанут х2 или больше |
|||
|
33
Kongo2019
13.07.26
✎
10:18
|
(22)У вас какие странные суммы. Обычные упсы у нас уже были на серверах. Купили десяток больший аккумов и инвертор к ним. Киловатт на десять. Дизель на 15 квт, с авр. Все вошло в 100 тыщ, еще и сдача была. Собирал сам. У нас тут Света теперь часто уходит.
Да два ввода есть, но только от нифига толку нет нету, бо Света совсем уходит, прям вот она очень большая. |
|||
|
34
Kongo2019
13.07.26
✎
10:19
|
(30) ага, штук шесть точек работают. Может потому что пров у нас один на регионе.
|
|||
|
35
PLUT
гуру
13.07.26
✎
10:21
|
(34) может у вас и белых списков нет на мобильном тырнете?
вражеский ютуб и телега без приседаний работают у вас? |
|||
|
36
Kongo2019
13.07.26
✎
10:22
|
(31) Если ему тока его оборудование запитать, дизель копеечный получается. Может даже хорошего инвертора хватит с большим аккумом.
Если же все подразделение, то на это уже есть бигбос и главный инженер с главным энергетиком. |
|||
|
37
Fedor-1971
13.07.26
✎
10:22
|
(33) он имел в виду - сделать новую альтернативную линию питания
|
|||
|
38
PLUT
гуру
13.07.26
✎
10:24
|
(33) > Собирал сам
вредные советы детектед* для личных нужд "собирал сам" - норм, для предприятия - сомнительно, но ок |
|||
|
39
Kongo2019
13.07.26
✎
10:24
|
(35) У нас считай мобильного инета нет совсем. Фишки все, а окромя яндекса ничего не открывается давно уже. А когда летит, то вообще ничего не открывается. Но ВПН пашет.
|
|||
|
40
Kongo2019
13.07.26
✎
10:25
|
(37) И толку от нее если ПС вырубит?
|
|||
|
41
Kongo2019
13.07.26
✎
10:26
|
(38)А шо делать. У производства денег обычно на ИТ нет, а работать надо.
|
|||
|
42
Kirei
13.07.26
✎
10:28
|
(10) У них не очень стабильное соединение с интернетом в целом, поэтому тема с облаками будет сильно узким горлом. (14) Подразделения не очень далеко. Между ними уже есть радио мост но иногда глючит. Сейчас они так и работают, подключаясь к 1 подразделению по этому мосту.
|
|||
|
43
Kongo2019
13.07.26
✎
10:30
|
(42) Оптику протянуть. У меня так лет пять висит. По забору полей протянута.
|
|||
|
44
Anchorite
13.07.26
✎
10:35
|
(33) У меня нет никаких сумм, я просто спросил, причём специально оговорил промышленный энтерпрайз-левел, а не на коленке собранное кулибинство. По словам наших старых сисадминов, когда в начале десятых такое делали в благополучные времена на нашем неблагополучном заводике, то даже тогда это больше десятки обошлось, возможно даже намного больше. Может и врут, конечно, но можете ради интереса глянуть стоимость промышленных ибп-шников, там любопытные цифры-то. Дизель-генераторы тоже, надо полагать, сильно разные бывают. С другой стороны, кому
|
|||
|
45
PLUT
гуру
13.07.26
✎
10:36
|
(44) я видел сисьтему бесперебойного питания на целое 8-этажное здание (отдельными линиями "красные" розетки выведены по всем этажам/кабинетам) - на крыше были смонтированы шкафы с электрооборудованием + специальные огромная сборка из AGM аккумов со сроком службы 10 лет... + дизельгенератор с выхлопом на улицу...
раз в месяц спецыально обученный чел приезжал с приборчиком и проверял состояние аккумов (что-то там измерял и записывал в журнал дата подпись) за пару лет, что я там работал - ни разу не застал отключения электричества, чтоп "красные" розетки потребовались лития промышленного тогда не было от слова "совсем". только свинина |
|||
|
46
Kirei
13.07.26
✎
10:37
|
Вот и хотят на момент когда все работает висят в онлайне на 1 подразделении, а когда что то ломается (связь, нет светы, отказы оборудования) чтобы 2е не простаивало.
Так же данный ландшафт наверное будет трудно вынести в облака так как оно все завязано с производственным оборудованием. Т.е. процессом производства управляют непосредственно из 1С. Производственная конфа самописка. Процесс выписки идет через 1 подразделение. Т.е. как заказ завершен - данные улетают в бухию и там уже операторы выставляют документы. |
|||
|
47
Anchorite
13.07.26
✎
10:39
|
(45)
раз в месяц спецыально обученный чел приезжал с приборчиком и проверял состояние аккумов (что-то там измерял и записывал в журнал дата подпись) О, кстати, да, у нас тоже видел такое, долго не понимал, что это там ваще происходит) У сисадминов одно время даже настоящий трон был из негодных серверных аккумов, но потом в голодные времена пришлось сдать их, чтобы новый комплект себе позволить. |
|||
|
48
Kirei
13.07.26
✎
10:41
|
(43) Оптику далековато тянуть и даже проблема "со светой" не решается полостью и отказоми оборудования на 1 подразделении.
|
| Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |