UTP, наружная прокладка кабеля | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Регистр
20.08.14
✎
13:29
|
Понадобилось соединить два здания (расстояние около 50м).
В одном здании обычный маршрутизатор, в другом комп с сетевой картой. Вопрос - какой кабель применять, и нужна ли защита от грозы? |
|||
1
supremum
20.08.14
✎
13:30
|
Скорее от сосулек.
|
|||
2
_fvadim
20.08.14
✎
13:31
|
а вафля как вариант не рассматривается?
|
|||
3
arsik
гуру
20.08.14
✎
13:32
|
(0) смотри (1). Но от грозы я бы защитился тоже.
|
|||
4
Регистр
20.08.14
✎
13:33
|
(3) А как? Вот здесь упоминаются какие-то разрядники, а какие надо ставить?
FTP SFTP UTP посоветуйте |
|||
5
Chum
20.08.14
✎
13:37
|
(0)
1. обязательно по воздуху кабель тянуть? 2. обязательно кабель? 3. кроме одного обычного компа больше ничего не планируется? |
|||
6
Escander
20.08.14
✎
13:38
|
(0) делай так: тянется трос, к тросу через каждые полметра крепится UTP для наружной прокладки(есть такой, но искать придётся...), трос заземлить, с обоих концов коммутаторы (что-бы если что вылетели только коммутаторы).
При прокладке троса не забыть про габарит транспорта (не менее 4м) но оптика конечно лучше |
|||
7
_fvadim
20.08.14
✎
13:42
|
(6) оптику на 50м для одного компа? мсье знает толк.
|
|||
8
_fvadim
20.08.14
✎
13:43
|
(6) "тянется трос, к тросу через каждые полметра крепится UTP для наружной прокладки(есть такой, но искать придётся...), трос заземлить, с обоих концов коммутаторы (что-бы если что вылетели только коммутаторы)"
вафля дешевле |
|||
9
Escander
20.08.14
✎
13:46
|
(7) если это комп генерального - не вопрос
|
|||
10
Escander
20.08.14
✎
13:47
|
(8) вафля на 1 Гб будет дороже
|
|||
11
arsik
гуру
20.08.14
✎
14:02
|
(6) Зачем трос заземлять?
(4) http://shop.nag.ru/search?word=Грозозащита Конкретно для тебя 1) http://shop.nag.ru/catalog/02557.Elementy-SKS/05627.Grozozaschita/12292.SNR-DROZD-10 2) http://shop.nag.ru/catalog/02557.Elementy-SKS/05627.Grozozaschita/05185.SNR-SP-10 Или любые аналогичные |
|||
12
Zamestas
20.08.14
✎
14:05
|
(0) Этажность здания №1 и №2, и на уровне какого этажа будет идти кабель?
|
|||
13
Регистр
20.08.14
✎
14:07
|
(11) Спасибо
|
|||
14
arsik
гуру
20.08.14
✎
14:08
|
(12) А какая разница, от ЭМИ не спасет. Мы же тут не про прямое попадание молнии говорим. При прямом попадании ж0па всему.
|
|||
15
Exec
20.08.14
✎
14:21
|
у нас вот такие пользовали:
http://www.dalradio.ru/catalog.php?tovar_id=871 http://www.dalradio.ru/catalog.php?tovar_id=692 http://www.dalradio.ru/catalog.php?category_id=72 РГшки - хорошие и недорогие в сравнении с apc net-protect :) |
|||
16
arsik
гуру
20.08.14
✎
14:53
|
(15) дороговато
|